ag-umwelt AT lists.piratenpartei.de
Betreff: Ag-umwelt mailing list
Listenarchiv
Re: [Ag-umwelt] TP-Artikel: Guerilla PV-Anlagen: Von der rechtliche Lage, über Schaltbeispiele ...
Chronologisch Thread
- From: "Herr T.B." <jagd.2 AT budich.org>
- To: ag-umwelt AT lists.piratenpartei.de
- Subject: Re: [Ag-umwelt] TP-Artikel: Guerilla PV-Anlagen: Von der rechtliche Lage, über Schaltbeispiele ...
- Date: Tue, 18 Feb 2014 13:43:00 +0200
- List-archive: <https://service.piratenpartei.de/pipermail/ag-umwelt>
- List-id: <ag-umwelt.lists.piratenpartei.de>
Hallo!
> Date: Mon, 17 Feb 2014 14:55:35 +0100
> From: "Dr. Volker Jaenisch"
> Message-ID: <530214D7.3010802 AT inqbus.de>
> Ahoi!
> Hier der Link zum Artikel:
> http://www.heise.de/tp/artikel/41/41007/1.html
> Wie stehen wir eigentlich zu Guerilla-PV?
> Beste Grüße
> Volker
Bei den Anschluß-Skizzen stehen einem ja die Elektriker-Haare zu Berge!
Was haben die "Experten" dort vergessen?:
- Sicherheitsschalter
- Brandschutz
- Personenschutz, Gefahr durch Rückspannung
- Netz-Trennschalter, Netz-Synchronisation (bei Drehstrom)
..
Wenn man eine eigene, sicherlich _unwirtschaftliche_, Solarstromversorgung,
z.B. auf dem Balkon, nutzen möchte, sollte man dies im _Inselbetrieb_ tun!
Man kann auch eine USV versorgen, und von dieser geeignete Verbraucher
(Kühlgeräte, Computer, Heimelektronik) versorgen.
Für eine Stadtwohnung aber ökonomischer Unfug. In der "Wallachei" sinnvoll.
--
Mit freundlichen Gruessen Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich